Госты, правила, и прочая документация
Типовая инструкция по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220—750 кВ.
|
ТИ 34-70-069-87 Типовая инструкция по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220—750 кВ.
1.1. Настоящая «Типовая инструкция по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220 - 750 кВ» * предназначена для персонала энергосистем Минэнерго СССР, обслуживающего воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 - 750 кВ. * Далее - инструкция. 1.2. Действующие инструкции по работам под напряжением должны быть приведены в соответствие с настоящей Инструкцией. 1.3. Работами под напряжением являются все виды работ, при которых: электромонтер, изолированный от земли, касается телом или инструментами и приспособлениями частей ВЛ, находящихся под напряжением; электромонтер приближается к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния менее допустимых «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (М.: Энергоатомиздат, 1987); электромонтер, находящийся под потенциалом «земли», касается изолирующими приспособлениями токоведущих частей ВЛ, находящихся под напряжением. |
|