МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕЗАРЯДКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ МУ 34-70-061-84 СО 34.47.618

(793.4 Kb)
СОЮЗТЕХЭНЕРГО
Москва 1984
Р А З Р А Б О Т А Н О Производственным объединением по наладке, совершенствованию
технологии и эксплуатации электростанции и сетей «Союзтехэнерго»
И С П О Л Н И Т Е Л Ь В.В. ШАТРОВ
У Т В Е Р Ж Д Е Н О Производственным объединением по наладке совершенствованию
технологии и эксплуатации электростанций и сетей «Союзтехэнерго»
Заместитель главного инженера А.Д. Герр
6 января 1984 г.
Методические указания по перезарядке предохранителей предназначены для персонала
энергосистем Минэнерго СССР и содержат сведения о наиболее распространенных типах
предохранителей, применяемых для защиты от токов короткого замыкания и токов
перегрузки присоединений.
С выходом в свет настоящих Методических указаний отменяется «Инструкция по
перезарядке предохранителей» (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971).
В В Е Д Е Н И Е
Защитное действие предохранителей заключается в способности отделения
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПЕРЕЗАРЯДКЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
МУ 34-70-061-84поврежденного элемента или участка сети от источника питания при нарушениях
нормальных режимов работы электроустановок.
Предохранители (см. приложение) состоят из плавкой вставки с дугогасительным
устройством (патрон) и контактных частей, закрепленных с помощью изоляторов на опорной
конструкции (основание предохранителя). Технические требования к предохранителям на
напряжение до 1000 В изложены в ГОСТ 1138-73 и ГОСТ 17242-79Е, к предохранителям на
напряжение выше 1000 В - в ГОСТ 2213-79Е.
Надежное гашение дуги, возникающей при перегорании плавкой вставки, и увеличение
отключающей способности предохранителей достигаются применением наполнителей
(например, кварцевого песка), в которые помещается плавкая вставка, созданием
повышенного давления газа или газового дутья.
В эксплуатации перегоревшие плавкие вставки предохранителей необходимо заменять.
Перезарядка предохранителей составляет основной объем работ по их эксплуатации.
Просмотров: 1723 | Загрузок: 767 | | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск по сайту

Свежие новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Кто нас посетил сегодня:



  • Сам себе сантехник. Всё о сантехнике и не только...
  • Научно - познавательные и документальные фильмы бесплатно онлайн смотреть
  •